某电厂现有装机为4台300MW机组,每台机组均采用发电机一变压器组单元接线接入厂内220kV母线。已知220kV母线发生三相短路时各电源提供的短路电流周期分量有效值为I"=26kA,冲击系数Kch=1.85。
全电流最大有效值Ich为()。
A.40.66kA
B.36.8kA
C.68.02kA
D.83.3kA
答案
参考答案:A
解析:
