问题 单项选择题

某电厂现有装机为4台300MW机组,每台机组均采用发电机一变压器组单元接线接入厂内220kV母线。已知220kV母线发生三相短路时各电源提供的短路电流周期分量有效值为I"=26kA,冲击系数Kch=1.85。

短路容量S"是( )。

A.9907.3MVA;
B.10357.7MVA;
C.5720MVA;
D.5980MVA。

答案

参考答案:B

单项选择题
单项选择题