一台三相变压器,其额定值为SN=1800kVA,U1/U2=6300/3150,Y/△连接,绕组铜损与铁损之和为(6.6+21.2)kW,求:当输出电流为额定值、负载功率因数cosφ=0.8时的效率。

答案

参考答案:

(1)额定输出电流:I2N=SN/(U2N)=1800/(×3.15)=329.9(A)

(2)输出电流为额定值、负载功率因数cosφ=0.8时,副边输出的有功功率P2N:

P2N=SN×cosφ=1800×0.8=1440kW

(3)输出电流为额定值、负载功率因数cosφ=0.8时的效率η:

η=P2/P1×100%=P2/(P2+pFe+pcu)×100%=1440/(1440+6.6+21.2)×100%=98.1﹪

当输出电流为额定值、负载功率因数cosφ=0.8时的效率约为98.1﹪。