××公司承建某综合楼,位于居民密集区域,总建筑面积240000m2。工程设计为钢筋混凝土框架结构,工期480天。现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。在施工过程中发生如下事件:
事件一:2008年5月22日,在地下室有4名工人正在进行消防管道焊接作业,室内储存了2瓶氧气和2瓶乙炔,他们都已经过培训考核合格,但尚未取得特种作业操作证书,另外一名工人在墙角休息吸烟,结果造成爆炸事故。
事件二:进入装修施工阶段后,项目经理安排安全员张某负责现场的消防安全管理,张某随即先后在施工材料的存放、保管上作了严格的防火安全要求,现场设置明显的防火宣传标志,制定了严格的明火使用规定,整个装修阶段未发生一起火警。
根据以上情况,回答下列问题:
电气焊工的防火基本要求有哪些规定
参考答案:电气焊工的防火基本要求如下。
①从事电焊、气割操作人员,必须进行专门培训,应持证上岗。
②严格实行用火审批程序和制度。
③进行电焊、气割前,施工员或班组长应向操作、看火人员进行消防安全技术措施交底。
④装过或有易燃、可燃液体、气体及化学危险物品的容器、管道和设备,在没彻底清洗干净前,不得进行焊割。
⑤禁止在有可燃蒸气、气体、粉尘或禁止明火的危险性场所焊割。在这些场所附近进行焊割时,应按有关规定,保持一定的防火距离。
⑥遇有五级以上大风气候时,施工现场的高空及露天焊割作业应该停止。
⑦在有可燃材料保温的部位,不准进行焊割作业。必要时,应在工艺安排和施工方法上采取严格的防火措施,焊割作业不准与油漆、喷漆、脱漆、木工等易燃操作同时间、同部位上下交叉作业。
⑧焊割结束或离开操作处时,必须切断电源、气源,炽热的焊嘴、焊钳以及焊条头等,禁止放在易燃、易爆物品和可燃物上。
⑨禁止使用不合格的焊割工具和设备。电焊的导线不能与装有气体的气瓶接触,也不能与气焊的软管或气体的导管放在一起。焊把线和气焊的软管不得从生产、使用、储存易燃、易爆物品的场所或部位穿过。
⑩焊割现场必须配备灭火器材,危险性较大的焊割现场应有专人现场监护。