问题
多项选择题
某建筑物须开挖宽20m、长100m、深10m的基坑,地下水位低于自然地面0.5m,为便于施工须实施降水措施,降水方法和布置形式应采用( )。
A.喷射井点双排布置
B.喷射井点环形布置
C.深井井点单排布置
D.单层轻型井点环形布置
E.单层轻型井点双排布置
答案
参考答案:A,B
解析: 当基坑较深而地下水位又较高时,采用多级轻型井点,会增加坑的挖土量,延长工期并增加设备数量,是不经济的,因此当降水深度超过8m时,宜用喷射井点,降水深度可达8~20m。喷射井点的平面布置:当基坑宽度小于等于10m时,井点可做单排布置;当大于10m时,可做双排布置;当基坑面积较大时,宜采用环形布置。井点间距离一般采用2~3m,每套喷射井点宜控制在20~30根井管。