××机房进行布置时,热风出口的位置离柴油机散热器较远,且面积过小;进风口的位置离发电机较远,通风效果不良,造成柴油机机身温度过高。室内温度超标,带来安全隐患。
为避免出现安全问题,应采取哪些预防措施

答案

参考答案:为避免出现安全问题,热风出口和进风口应进行如下设置。
(1)热风出口宜靠近且正对柴油机散热器。
(2)热风管与柴油机散热器连接处,应采用软接头。
(3)热风出口的面积应为柴油机散热器面积的1.5倍。
(4)热风出口不宜设在主导风向一侧,若有困难时应增设挡风墙。
(5)机组设在地下层,热风管无法平直敷设需拐弯引出时,其热风管弯头不宜超过两处,拐弯角度应大于或等于90°,而且内部要平滑,以免阻力过大影响散热。
(6)进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧。
(7)进风口面积应大于柴油机散热器面积的1.8倍。
(8)机组设在地下层,其热风管又无法伸出室外,柴油机夹套内的冷却器由水泵送至分体式水箱冷却方式。