××公司承建某综合楼,位于居民密集区域,总建筑面积240000m2。工程设计为钢筋混凝土框架结构,工期480天。现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。在施工过程中发生如下事件:
事件一:2008年5月22日,在地下室有4名工人正在进行消防管道焊接作业,室内储存了2瓶氧气和2瓶乙炔,他们都已经过培训考核合格,但尚未取得特种作业操作证书,另外一名工人在墙角休息吸烟,结果造成爆炸事故。
事件二:进入装修施工阶段后,项目经理安排安全员张某负责现场的消防安全管理,张某随即先后在施工材料的存放、保管上作了严格的防火安全要求,现场设置明显的防火宣传标志,制定了严格的明火使用规定,整个装修阶段未发生一起火警。
根据以上情况,回答下列问题:

本案例中,在地下室进行焊接作业的动火等级为几级该等级动火作业的审批程序是如何规定的

答案

参考答案:本案例动火等级为一级动火,因为是在较封闭的地下室内进行焊割作业。一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。