问题
问答题 简答题
在使用电压互感器及电流互感器时,各应注意什么?为什么?
答案
参考答案:
⑴电压互感器使用时应注意:
①副边绕组不许短路。这是因为电压互感器正常运行时,负载接电压表,阻抗很大,接近于空载运行。如果副边绕组短路,则变成短路运行,电流从空载电流变成短路电流,造成原副边绕组电流均变得很大,会使互感器绕组过热而烧毁。
②铁心和副边绕组的一端必须可靠接地。这是因为电压互感器的原边所接电压都是高电压,为了避免由于绝缘老化或损坏造成漏电,危及副绕组所连接的设备甚至人身安全。
③副边所带的负载阻抗不能低于额定负载阻抗。否则,负载电流引起的电压变化率将超过允许值,互感器的精度将受到影响。
⑵电流互感器使用时应注意:
①副边绕组不许开路。这是因为电流互感器正常运行时,相当于变压器工作在短路状态,原副边磁动势处于平衡状态,磁场很弱。若副边开路,原边电流完全用于励磁,磁场变得很强,将在副边感应出很高的电压,将击穿绝缘,危及人身及设备安全。即使不会损伤绝缘,强大的励磁磁场也会使磁路严重饱和,铁心严重磁化,从而导致电流互感器报废。
②铁心和副边绕组的一端必须可靠接地。这是因为电流互感器的原边所接电路通常又是高电压的电路,为了避免由于绝缘老化或损坏造成漏电,危及副绕组所连接的设备甚至人身安全。
③副边所带的负载阻抗不能高于额定负载阻抗,否则也将影响互感器的测量精度。