某选矿厂在生活区附近修建一座三层工业厂房。厂房采用钢筋混凝土预制桩基础,基础底面距地表7m,施工期间地下水位距地表3.2m。施工单位A中标承包了该工程,A将其中的地基基础工程和门窗安装分别分包给了具有相应资质的施工单位8和C。施工单位B针对基础施工制定了以下方案: (1)基坑采用放坡开挖,不设支护,四周设管井井点进行降水,井点只在开挖作业时抽水; (2)桩基础采用一台柴油打桩机昼夜连续施工; (3)挖土机从基坑一侧挖到坑底后,向后退行。将土方堆放在基坑边缘以方便回填。在桩基础施工中,为加快打桩速度,施工单位采用了大桩锤并加大油门作业,造成多根桩顶面混凝土破碎。现场施工人员对破碎部分凿平修补后随即将桩继续打入。
施工单位B的施工方案有哪些不妥之处?并说明正确做法。
参考答案:
(1)井点降水不能只在开挖作业时抽水。正确做法:应昼夜(或24h)连续进行降水作业,并从基坑开挖前开始直到基础施工完毕填土到地下水位以上时才停止。
(2)基坑不可一次挖至坑底。正确做法:应分层开挖。
(3)土方堆放在基坑边缘不妥。正确做法:堆土应远离边坡,防止基坑坍塌。
解析:施工单位B的施工方案中,制定了基坑的开挖和降水方案。管井井点是井点降水的一种,施工时,管井埋设完毕,试抽成功后,水泵开始不断抽水直到基础施工完毕填土到地下水位以上时方可停止。中间一旦停抽,会造成井管堵塞。基坑工程施工前,应制定土方开挖方案,土方的开挖应应分层分段进行,不可一次挖至坑底,亦不可超挖。基坑周边不宜大量堆载或放置机械,超限堆载和机械的动荷载会引起基坑边坡土方坍塌。