问题 问答题

背景资料: 某施工队承包一井筒工程。施工前三个月已完成钢材、水泥进库以及砂、石露天堆放。 在料场的材料准备工作。井壁施工时,钢筋工下料发现部分钢筋有外文标牌,经技术人员调查发现有进库验收单、厂家试验报告单后就没有提出异议。浇筑混凝土当天适逢大雨,施工人员未经仓库管理人员同意就直接运出水泥,按原设计的配比拌制混凝土,浇筑井壁,施工队长在2h后发现混凝土离析严重,且一直未凝固,便指示搅拌工多添加速凝剂,结果虽然凝固情况有所改善,但离析仍较严重。拆模时发现多块金属模板变形,井壁外观质量差,模板粘结混凝土,井壁蜂窝麻面严重,混凝土强度试验不合格。

在混凝土井壁的浇筑过程中,该施工队存在哪些质量管理问题?

答案

参考答案:

在混凝土浇筑过程中,存在的质量管理问题有:

(1)雨天未对砂、石含水量测定,修正配合比,采用正确的施工配合比;

(2)2h后才发现混凝土离析问题,且未分析和采取措施解决;

(3)2h后才发现混凝土不凝固问题,且未分析,采取错误措施;

(4)施工队长随意指示搅拌工多添加速凝剂不妥。

解析:

本题主要考察混凝土工程施工质量控制要点。 (1)混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂的质量,混凝土配合比、原材料计量、搅拌和混凝土养护等符合设计和有关规范、规程规定。在地面配置混凝土时,雨期有防雨措施,冬期施工和冻结井壁砌筑符合有关规范的规定。混凝土强度及其强度检验符合有关规定。 (2)井巷混凝土、钢筋混凝土支护工程的规格偏差、井巷混凝土支护壁厚等应符合有关规定。混凝土支护的表面无明显裂缝,孔洞、漏筋等情况不超过规定;壁厚充填符合有关规定。 (3)井巷混凝土支护工程的基础深度、接槎、表面平整度、预埋件中心线偏移值等符合有关规定。

问答题 案例分析题
问答题 简答题