问题 问答题

背景资料: 某施工队承包一井筒工程。施工前三个月已完成钢材、水泥进库以及砂、石露天堆放。 在料场的材料准备工作。井壁施工时,钢筋工下料发现部分钢筋有外文标牌,经技术人员调查发现有进库验收单、厂家试验报告单后就没有提出异议。浇筑混凝土当天适逢大雨,施工人员未经仓库管理人员同意就直接运出水泥,按原设计的配比拌制混凝土,浇筑井壁,施工队长在2h后发现混凝土离析严重,且一直未凝固,便指示搅拌工多添加速凝剂,结果虽然凝固情况有所改善,但离析仍较严重。拆模时发现多块金属模板变形,井壁外观质量差,模板粘结混凝土,井壁蜂窝麻面严重,混凝土强度试验不合格。

根据背景材料,分析造成井壁混凝土质量问题的直接原因。

答案

参考答案:

造成井壁混凝土质量问题的原因有:

(1)采用的配合比不正确,随意添加速凝剂;

(2)水泥过期或失效;

(3)水灰比过大,混凝土离析、影响强度;

(4)模板刚度不够,或拆模方法不正确;

(5)模板未采用防粘措施或措施不力。

解析:

本题主要考察质量事故或质量问题发生后,如何查找事故原因。 质量事故发生后,应进行调查分析,查找原因,吸取教训。分析的基本步骤和要求是: (1)通过详细的调查,查明事故发生的经过,分析产生事故的原因,如人、机械设备、材料、方法和工艺、环境等。经过认真、客观、全面、细致、准确的分析,确定事故的性质和责任。 (2)在分析事故原因时,应根据调查所确认的事实,从直接原因入手,逐步深入到间接原因。 (3)确定事故的性质。事故的性质通常分为责任事故和非责任事故。 (4)根据事故发生的原因,明确防止发生类似事故的具体措施,并应定人、定时间、定标准,完成措施的全部内容。