一座66/10kV重要变电所,装有容量为16000kVA的主变压器两台,采用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为1000W,最大一台断路器合闸电流为98A。请解答如下问题:
若选择一组10h放电标称容量为100A·h的220V铅酸蓄电池组作为直流电源,若事故初期放电电流为13.63A,计算事故放电初期冲击系数应为( )。(可靠系数Kk=1.10)
A.1.5
B.1.0
C.0.50
D.12.28