问题
单项选择题
某车间负荷采用低压三相电源线路供电,线路长度L=50m,允许电压降为5%,保护装置0.4s内可切除短路故障,线路发生最大的短路电流Ik=6.8kA。线路采用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆穿铜管明敷,环境温度40℃,电缆导体最高温度90℃,电缆经济电流密度2.0A/mm2,电缆热稳定系数c=137,电压损失百分数0.50%/(kW·km)。车间设备功率数值统计见下表,有功功率同时系数取0.8,无功功率同时系数取0.93。请回答下列问题:
车间设备功率数值统计表 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 额定功率∑Pr/kW | 额定负载持续率εr(%) | 额定电压 Ur/V | 需要系数 Kx | 功率 | 因数 | Pjs |
cosφ | tanφ | |||||||
1 | 数控机床 | 50 | 100 | 380 | 0.2 | 0 5 | 1.73 | 10 |
2 | 起重机 | 22 | 20 | 380 | 0.1 | 0.5 | 1.73 | 1.97 |
3 | 风机 | 7.5 | 100 | 380 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 5.625 |
4 | 其他 | 5 | 100 | 380 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 3.75 |
若假定Pc=21.5kW,计算选择车间电缆导体截面应不小于( )。(铜芯交联聚乙烯电缆穿钢管明敷时允许载流量见下表)
铜芯交联聚乙烯绝缘电缆穿钢管明敷时允许载流量表 | ||||
电缆导体截而/mm2 | 25 | 35 | 50 | 70 |
允许载流量/A | 69 | 82 | 104 | 129 |
电缆导体最高温度/℃ | 90 | |||
环境温度/℃ | 40 |
A.25mm2
B.35mm2
C.50mm2
D.70mm2
答案
参考答案:A
解析:[解答过程] [*]