问题 问答题 简答题

泡沫液现场检验时,对于需要送检的泡沫液,应按什么标准进行检测?主要检测内容有哪些?

答案

参考答案:

一般情况下,泡沫液进场后,需要现场取样留存,以待日后需要时送检。留存泡沫液的储存条件要满足现行国家标准《泡沫灭火剂》(GB&nbsbr;15308—2006)和《泡沫灭火系统设计规范》(GB&nbsbr;50151—2010)的相关规定。

1.检查内容及要求

因为泡沫液是泡沫灭火系统的关键材料,直接影响系统的灭火效果,所以把好泡沫液的质量关是至关重要的环节。对于泡沫液用量较多的情况,需要将其送至具备相应资质的检测单位进行检测。对属于下列情况之一的泡沫液需要送检:

1)6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t。

2)3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t。

3)6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t。

4)6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.0t。

5)高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.0t。

6)合同文件规定的需要现场取样送检的泡沫液。

2.检测方法

对于取样留存的泡沫液,进行观察检查和检查市场准入制度要求的有效证明文件及产品出厂合格证即可;对于需要送检的泡沫液,需要按现行国家标准《泡沫灭火剂》的规定对相关参数进行检测。送检泡沫液主要对其发泡性能和灭火性能进行检测,检测内容主要包括发泡倍数、析液时间、灭火时间和抗烧时间。

问答题
单项选择题 案例分析题

某框架剪力墙结构,框架柱间距9m,楼盖为梁板结构。第三层楼板施工当天气温为35℃,没有雨。施工单位制定了完整的施工方案,采用商品混凝土。钢筋现场加工,采用木模板,由木工制作好后直接拼装。其施工过程如下:模板安装用具有足够强度和风度的钢管做支撑,模板拼接整齐、严密。楼面模板安装完毕后,用水准仪抄平,保证整体在同一个平面上,不存在凹凸不平的问题。钢筋绑扎符合规范要求。但是,施工现场没有设计图纸上按最小配筋率要求的HPB300钢筋(φ12@200),需要用其他钢筋代替。施工单位经与监理工程师及业主,决定用HRB335的钢筋代替,按等强度折算后为φ12@250,以保证整体受力不变。钢筋验收后,将木模板中的垃圾清理干净,就开始浇筑混凝土。浇筑前首先根据要求取足够的试样,送试验室进行试验。之后开始浇筑混凝土,振捣密实。10d后经试验室试验,混凝土试块强度达到设计强度的80%,起过了75%,施工单位决定拆除模板。拆模后为保证结构的安全性,在梁的中部、雨篷外边缘、楼梯等处采用局部临时支撑。拆模后发现:

(1)梁板挠度过大,起过了规范的要求;

(2)混凝土局部有蜂窝、麻面现象,个别部位形成空洞;

(3)楼面混凝土局部有开裂现象。

对跨度为9m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求进,起拱高度应为跨度的()。

A.1/1000~3/1000

B.3/1000~5/1000

C.2/100~3/100

D.3/100~5/100