某建筑物采用TN-C-S系统供电,建筑物地下室PE与大地绝缘的防水层。PEN线PE后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地,变电所系统接地RA和建筑物重复接地RB的阻值分别为4Ω和10Ω。各段线路的阻值如图1所示,为简化计算可忽略工频条件下的回路导体电抗,请回答下列问题:
为提高电气安装水平,将上述TN-C-S系统改为rN-S系统(见图4),即从变电所起就将PE线和N线分开,请判断接地系统改变以后,当设备A发生接地故障时,设备A处和B处出现预期接触电压的变化为下列哪种情况并说明理由。()
A.降低20%
B.降低50%
C.降低40%
D.没有变化
答案
参考答案:D
解析:
[解答过程] 根据《建筑物电气装置500问》Pl0,1.20。在建筑物内电气装置内,TN-C-S和TN-S系统的安全水平相仿。