问题 单项选择题

某车间负荷采用低压三相电源线路供电,线路长度L=50m,允许电压降为5%,保护装置0.4s内可切除短路故障,线路发生最大的短路电流Ik=6.8kA。线路采用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆穿铜管明敷,环境温度40℃,电缆导体最高温度90℃,电缆经济电流密度2.0A/mm2,电缆热稳定系数c=137,电压损失百分数0.50%/(kW·km)。车间设备功率数值统计见下表,有功功率同时系数取0.8,无功功率同时系数取0.93。请回答下列问题:

车间设备功率数值统计表
序号 设备名称 额定功率∑Pr/kW 额定负载持续率εr(%) 额定电压 Ur/V 需要系数 Kx 功率 因数 Pjs
cosφ tanφ
1 数控机床 50 100 380 0.2 0 5 1.73 10
2 起重机 22 20 380 0.1 0.5 1.73 1.97
3 风机 7.5 100 380 0.75 0.8 0.75 5.625
4 其他 5 100 380 0.75 0.8 0.75 3.75

按需要系数法计算车间总计算功率Pc(计及同时系数)为下列哪项数值( )

A.21.6kW

B.21.4kW

C.17.3kW

D.17.1kW

答案

参考答案:D

解析:[解答过程] ∑≈21.4kW
[*]

单项选择题
问答题 简答题