问题 单项选择题

一座66/10kV重要变电所,装有容量为16000kVA的主变压器两台,采用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为1000W,最大一台断路器合闸电流为98A。请解答如下问题:

若选择一组蓄电池容量为80

A.h的220V铅酸蓄电池作为直流电源,断路器合闸电缆选用VLV型电缆,电缆的允许压降为8V,电缆的计算长度为90m。请计算断路器合闸电缆的计算截面应为( )。(电缆的电阻率:铜ρ=0.0184Ω.mm2,铝ρ=0.031Ω·mm2)A.68.36mm2

B.34.18mm2

C.74.70mm2

D.40.57mm2

答案

参考答案:A

解析:[解答过程] [*]