问题 单项选择题

某车间负荷采用低压三相电源线路供电,线路长L=50m,允许电压降5%,保护装置0.4s内可切除短路故障,线路发生最大的短路电流Ik=6.8kA。系统采用铜芯交联聚乙烯电力电缆穿钢管明敷,环境温度40℃,电缆导体最高温度90℃,电缆经济电流密度2.0A/mm2,电压损失率降0.5% (kW/km)。车间设备功率数值统计表见表1,有功功率同时系数为0.8,无功功率同时系数为0.93,请回答下列问题。

表1 车间设备功率数值统计表
序号 设备名称 额定功率Pc/kW 额定负荷持续率εr(%) 额定电压Ur/N 需要系数Kx 功率因数
cosφ tanφ
1 数控机床 50 100 380 02 0.5 1.73
2 起重机 22 20 380 0.1 0.5 1.73
3 风机 7.5 100 380 0.75 0.8 0.75
4 其他 5 100 380 0.75 0.8 0.75

若假定Pc=21.5kW,计算供电线路电压损失应为下列哪项数值( )

A.0.054%

B.0.54%

C.5.4%

D.54%

答案

参考答案:B

解析:[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》第3版P63。
[*]