问题
单项选择题
某建筑物采用TN-C-S系统供电,建筑物地下室PE与大地绝缘的防水层。PEN线PE后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地,变电所系统接地RA和建筑物重复接地RB的阻值分别为4Ω和10Ω。各段线路的阻值如图1所示,为简化计算可忽略工频条件下的回路导体电抗,请回答下列问题:
若自建筑物引出线路给户外电气设备B供电(见图3),当设备A发生接地故障时,不仅在设备A处出现预期接触电压U12在设备B处也出现预期接触电压U13,计算此U13值应为下列哪项数值()。
A.110V
B.100V
C.120V
D.80V
答案
参考答案:A
解析:
[解答过程] 根据《建筑物电气装置500问》P41,7.7。此时总电位联(MEB)结点的电压为Id×0.1=110V,U13=110V。
[*]