问题
单项选择题
某建筑物采用TN-C-S系统供电,建筑物地下室设有与大地绝缘的防水层。PEN线进户后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地,变电所系统接地RA和建筑物重复接地如阻值分别为4Ω及10Ω。各段线路的电阻值如图1中所示,为简化计算可忽略工频条件下的回路导体电抗和变压器电抗。请回答下列问题:
计算此U13值应为下列哪项数值()。
A.110V
B.100V
C.120V
D.80V
答案
参考答案:A
解析:
[解答过程] TN、TT接地故障电流流向
[*]
Uf=Id·R=1100×(0.04+0.06)V=110
[*]