问题
单项选择题
某体育场设有照明设施和管理用房,其场地灯光布置采用四塔照明方式,其中灯塔位置如如图所示,灯塔距场地中心点水平距离为103m,场地照明灯具采用金属卤化物灯,请回答下列问题:
假设场地面积为17360m2,要求场地水平面上的平均照度为1600lx,场地照明灯具采用2000W金属卤化物灯,光源光通量为2000001m,镇流器功率为光源功率的10%,灯具效率为0.8,利用系数取0.8,灯具维护系数取0.7,计算场地照明总功率为下列哪项数值不考虑四塔的灯数量均等)()。
A.385kW
B.550kW
C.682kW
D.781kW
答案
参考答案:C
解析:
[解答过程] 根据《照明设计手册》式(5-39)。
[*]
P=NPc=310×2000×(1+10%)W= 682000W=682kW