问题 单项选择题

某新建办公建筑物,地上共29层,层高均为5m,地下共2层,其中地下二层为汽车库,地下一层机电设备备用房井设有电信进线机房,裙房共4层,5~29层为开敞办公间,每层开敞办公间为1200m2,各层平面相同,各层弱电竖井位置均上下对应,请分别回答下列问题。

如果自弱电竖井配出至二层平面的综合布线专用金属线槽内设有100根直径为6mm的非屏蔽超5类电缆,则此处应选用下列哪种规格的金属线槽才能满足规范要求( )

A.75mm×50mm

B.100mm×50mm

C.100mm×75mm

D.50mm×50mm

答案

参考答案:C

解析:[解答过程] 根据GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》表6.5.6。
100×π×(6/2)2=2826÷2826÷30%=9420,2826÷50%=5652故选择100mm×75mm=7500mm2