问题
单项选择题
某生产企业设若干生产车间,已知该企业总计算负荷为Pjs=18MW Qjs=8.8Mvar,年平均有功负荷系数0.7、年平均无功负荷系数0.8,年实际工作5000h,年最大负荷利用小时数3500h,请回答以下问题。
假设变电所35kV侧一级负荷6000kVA,二级负荷4000kVA,其他负荷21500kVA,10kV侧一级负荷4000kVA,二级负荷6000kVA,其他负荷21500kVA。请计算变压器容量应为下列哪项数值( )
A.2×10000kVA
B.2×20000kVA
C.2×31500kVA
D.2×40000kVA
答案
参考答案:D
解析:[根据] GB 50059-1992《35~110kV变电所设计规范》第3.1.3条或GB 50060-2008《3~110kV高压配电装置设计规范》。