110kV配电装置变压器间隔断面(局部,见图5),已知110kV系统为中性点有效接地系统变压器为油浸式,请回答下列问题。
若变电站有两台变压器,单台变压器的油量均超过1000kg,问当时设置储油坑及总事故油池(设置油水分离),它们的容量应是下列哪项数据()。
A.储油坑的容量不小于单台变压器油量的10%,总事故油池的容量不小于单台变压器油量的60%
B.储油坑的容量不小于单台变压器油量的20%,总事故油池的容量不小于单台变压器油量的50%
C.储油坑的容量不小于单台变压器油量的15%,总事故油池的容量不小于单台变压器油量的50%
D.储油坑的容量不小于单台变压器油量的20%,总事故油池的容量不小于单台变压器油量的60%
答案
参考答案:D
解析:
[根据] GB 50060-2008《3~110kV高压配电装置设计规范》5.5.3。