问题
单项选择题
某生产企业设若干生产车间,已知该企业总计算负荷为Pjs=18MW Qjs=8.8Mvar,年平均有功负荷系数0.7、年平均无功负荷系数0.8,年实际工作5000h,年最大负荷利用小时数3500h,请回答以下问题。
已知该企业中一车间计算负荷Sjs1=5000kVA,cosφ1=0.85,二车间计算负荷Sjs2=4000kVA,cosφ2=0.95,计算这两个车间总计算负荷应为下列哪项数值(不考虑同时系数)( )
A.9000kVA
B.8941kVA
C.9184kVA
D.10 817kVA
答案
参考答案:B
解析:[解答过程] P1=Sjcosφ=5000×0.85kW=4250kW
P2=Scosφ=4000×0.95kW=3800kW
P=P1+P2=8050kW
Q1=5000×0.53kvar=2650kvar
Q2=4000×0.31kvar=1240kvar
Q=2650kvar+1240kvar=3890kvar
[*]