问题 多项选择题

某建筑物采用TN-C-S系统供电,建筑物地下室PE与大地绝缘的防水层。PEN线PE后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地,变电所系统接地RA和建筑物重复接地RB的阻值分别为4Ω和10Ω。各段线路的阻值如图1所示,为简化计算可忽略工频条件下的回路导体电抗,请回答下列问题:

在上题(见图3)的条件下,当设备A发生接地故障时,下列哪种措施无法防止在设备B处发生电击事故()。

A.在设备B的配电线路上装用RCD

B.另引其他专用电源给设备B供电(设备A和设备B之间无PE线连接)

C.给设备B另作接地以局部TT系统供电

D.给设备B隔离变压器供电,不接PE线

答案

参考答案:A, C

解析:

[解答过程] 根据《建筑物电气装置500问》P43,7.10。可在设备A的配电线路上装用RCD,给设备B另作接地以局部TT系统供电能防止在设备B处发生电击事故。