问题 单项选择题

某生产企业设若干生产车间,已知该企业总计算负荷为Pjs=18MW,Qjs=8.8Mvar,年平均有功负荷系数0.7,年平均无功负荷系数0.8,年实际工作小时数5000h,年最大负荷利用小时数3500h,请回答以下问题。

该企业有一台10kV同步电动机,额定容量为4000kVA,额定功率因数为0.9(超前),负荷率为0.75,无功功率增加系数为0.36,计算该同步电动机输出无功功率应为下列哪项数值( )

A.1760kvar

B.1795kvar

C.2120kvar

D.2394kvar

答案

参考答案:C

解析:[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》第3版P22。
QM=Sr[siriφr+r(1-β)]=4000[0.44+0.36(1-0.75)]kvar=4000×0.53kvar=2120kvar