问题 单项选择题

某建筑物采用TN-C-S系统供电,建筑物地下室设有与大地绝缘的防水层。PEN线进户后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地,变电所系统接地RA和建筑物重复接地如阻值分别为4Ω及10Ω。各段线路的电阻值如图1中所示,为简化计算可忽略工频条件下的回路导体电抗和变压器电抗。请回答下列问题:

若在该建筑物不作重复接地而改为总等电位联结,各线段的电阻值如图2所示,试计算作总等电位联结后设备A处发生接地故障时的预期接触电压U12值应为下列哪项数值()。

A.110V

B.88V

C.66V

D.44V

答案

参考答案:C

解析:

[解答过程] U12=IdZPE=1100×0.06V=66V