某施工单位承建一矿井的主斜井,斜井全长1400m,倾角15。,断面20m2;围岩为中等稳定的粉细砂岩和泥岩互层,涌水较小,无瓦斯;采用钢丝网、锚杆、喷射混凝土支护。施工单位为加快进尺,采用了少打眼多装药的措施,但炮眼利用率仍在65%~70%之间。当巷道施工到800m时,工作面后100m处发生冒顶,有整根锚杆掉落的情况。在其后的巷道质量事故检查时发现:混凝土喷层厚度不均,出现漏喷与喷层空鼓现象;锚杆外露太长,托盘不密贴岩面;抽查锚杆锚固力不均匀,低的只有设计要求的40%。
发生冒顶事故的主要原因是什么?
参考答案:
发生冒顶事故的主要原因有:
(1)少打眼多装药造成围岩震动破坏,不利于支护质量,破坏围岩稳定性;
(2)锚杆未深入坚固岩层,锚杆安装质量不合格,锚杆外露太长,托盘不密贴岩面;锚杆锚固力不均匀,锚杆的锚固力低于合格要求;
(3)混凝土喷层厚度不均;喷混凝土支护的施工质量差。
解析:
本题考核的施工质量内容就是锚喷支护,考虑影响锚喷支护施工质量的关键内容,可以通过质量验收中的主控项目内容展开讨论。 锚喷支护质量验收的主控项目主要包括锚杆拉拔力、锚盘紧贴岩层、喷混凝土厚度及喷层的要求等,对照背景和这些主控项目的要求,该巷道支护施工中,这些主控项目的质量都属于不合格,其中分析锚盘没有密贴岩面、锚杆外露太长,并且有锚杆整体掉落的现象可知,锚杆眼的施工深度不够或者安装不合格,造成锚杆生根不牢,这也是冒顶的重要原因。漏喷与喷层空鼓现象可以联系爆破后巷道成型差,从而引起锚喷钢筋网不能紧贴岩面给喷混凝土造成的影响。