问题
问答题
A公司中标承建小型垃圾填埋场工程。填埋场防渗工程系统采用HDPE膜,摸下保护层为厚1000黏土层,上保护层为土工织物。 项目部按规定设置了围挡,并在门口设置了工程概况牌、管理人员名单、监督电话牌和扰民告示牌。为满足进度要求,现场安排3支劳务作业队伍;压缩施工流程并减少工序间隔时间。 施工过程中,A公司例行检查发现,少数劳务人员所戴胸牌与人员登记不符,且现场无劳务队的管理员在场;部分场地基础层验收记录缺少建设单位签字;黏土保护层压实度报告有不合格项,且无整改报告。A公司明令项目部停工整改。
简述填埋场施工前场底基础层验收的有关规定,并给出验收记录签字缺失的纠正措施。
答案
参考答案:
现场基础层验收规定:应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行,检验项目包括压实度试验和渗水试验两项。验收不合格的记录应按规定由建设单位和监理单位完善签字。