问题 问答题

背景资料: 某工程处承建西北某矿回风立井井筒工程,井筒净直径为6.0m,表土段钢筋混凝土井壁采用普通水泥、冻结法施工。完成冻结后,井筒掘砌工程于2008年11月20日正式开工,12月中旬气温骤降,为了不影响井筒正常施工,施工单位采取了添加防冻剂、用热水搅拌混凝土、延长脱模时间的专门措施。施工中施工人员一次又一次增加防冻剂,且为了减少热水搅拌时热量损失,大大减少了搅拌时间,但混凝土仍长时间不凝结,并出现粘模现象。至井深108m处井壁混凝土脱模(段高3.6m)时,约有四分之一周长的井壁混凝土因没达到初凝强度而发生塌落,导致正在模板下方准备清理模板的2名工人被砸,伤势严重。

说明造成此次事故的主要原因。

答案

参考答案:

(1)冻结施工,井帮温度低,加上遇西北寒潮影响,给混凝土施工造成严重低温条件;

(2)混凝土低温施工措施不力;

(3)施工人员采取的措施有错误;

(4)脱模强度不够;

(5)采用人工进入模板内清模的措施不当。

解析:解答本题的关键是从混凝土浇筑的环境以及针对低温环境所采取的措施进行分析,同时仔细阅读背景资料,因为本题的答案已全部在背景材料中交代清楚了。具体为:(1)混凝土浇筑环境:首先是冻结井的井壁浇筑,井筒内温度很低;其次是冬季严寒季节施工,地面温度也很低,不利于混凝土的拌制。因此可以肯定严寒低温是造成事故的原因之一,而且是首要原因。(2)施工中施工人员一次又一次增加防冻剂,且为了减少热水搅拌时热量损失,大大减少了搅拌时间,说明所采取的防冻措施随意性大,未经过科学的试验、分析。尤其是不进行充分搅拌的做法是错误的。所以可以判断,添加随意添加防冻剂、缩短搅拌时间等做法都是错误的,显然对混凝土质量造成影响。(3)对严寒情况下混凝土的浇筑,仅采取了添加防冻剂、用热水搅拌混凝土、延长脱模时间的专门措施,而未从混凝土品种选取、对地面堆放的砂石料进行覆盖、提高混凝土入模温度等方面采取措施。显然所采取的措施不够充分,也是造成事故的原因。(4)即使上面几项问题都存在,若干工人在清理模板时,站在井筒中间位置,而不是模板下面,即使发生混凝土井壁塌落事故,也不致造成人员严重受伤。所以,工人站在模板下也是造成事故的直接原因。

选择题
单项选择题