问题 问答题

背景资料: 某单位施工一段围岩破碎,且有淋水的巷道工程,设计采用混凝土砌碹(衬砌)支护,混凝土强度等级Cl5,厚度30cm。施工单位在技术措施获批准后,考虑到淋水影响决定在原配合比的基础上每立方米混凝土增加50k9水泥用量。施工中,巷道掘进断面经监理工程师认可后,施工单位据此开始浇筑混凝土。一个月后检查巷道规格符合要求,混凝土强度检测报告合格;但2个月后混凝土碹出现顶部变尖、断裂现象,造成返工。施工单位为增加水泥用量和巷道返工费用向业主提出索赔。业主认为碹顶断裂的一个可能原因是碹厚度不够,属施工单位的责任。施工单位认为砌碹厚度、强度均达设计要求,双方因此发生纠纷。

说明施工单位改变混凝土配合比并能得到费用补偿的正确做法。

答案

参考答案:

正确的做法是:在有一定防水措施条件下根据实际情况,进行混凝土配合比试验,根据结果提出施工配合比,并经业主(或监理工程师)同意后,方可按新配合比组织施工。

解析:施工单位增加水泥用量的初衷是好的,但要取得工程师(业主)的认可和支持,需要按照合同约定的程序进行,即使其合法化,同时应结合工程现场的实际情况进行配比设计,而不能随意进行。所以解答该问题的关键是:(1)首先要根据施工现场有淋水的情况,采取相应防治水措施;(2)在此基础上进行混凝土配比试验,并依据试验结果提出适合现场情况的施工配合比;(3)将施工配合比书面报告监理工程师(业主)批准后,再组织实施。