背景资料: 某工程公司低价中标了一矿区工业广场的改造工程,其中要在广场内修建一条l00m长的地下双孔钢筋混凝土排水暗渠。暗渠外断面尺寸为宽12m、高4.8m,渠底标高--5.8m,渠顶需覆土回填lm,并恢复广场绿化。暗渠东段50m的北面是一栋已建成的6层楼房,与暗渠净距5m。暗渠两侧无空地。该区域常年地下水位在一2.5m左右。 经批准的施工组织设计采用的施工方法为:暗渠西段采用双排钢板桩加横向支撑系统,双排轻型井点降水;东段50m采用双排水泥搅拌土重力式挡土墙兼挡水;机械挖土,土方外运。 项目实施前,项目经理为节省费用将水泥搅拌桩挡土墙改为悬臂式钢板桩,不设横向支撑,采用单排轻型井点降水;回填用的土方堆放在楼房北侧的狭长空地上,约需堆高5m。因工期紧迫,立即组织实施。 土方开挖至一3.5m时,发现钢板桩缝隙有渗水渗砂现象。挖N-4.5m时,楼房墙体出现裂缝。挖至~5.5m后,部分钢板桩倾覆,楼房墙体出现倾斜倾向,工程紧急停工。

项目经理更改施工方案的做法有何不妥?说明正确做法。

答案

参考答案:

项目经理未经计算,擅自修改方案,且未经原施工组织设计审批部门批准就付诸实施的做法完全错误。

正确的做法是:先设计计算,制定新的施工方案,报原方案审批单位批准,并送监理工程师审查后,才可以进行施工。

解析:

施工单位开工前应编制施工组织设计,经批准合格后,按照施工组织设计的内容组织现场施工。施工过程中如需修改施工方案,首先应设计和计算方案的可能性,制定出的新施工方案,应由原施工方案的审批单位批准和监理工程师的审核,方可实施。