背景资料: 某工程公司低价中标了一矿区工业广场的改造工程,其中要在广场内修建一条l00m长的地下双孔钢筋混凝土排水暗渠。暗渠外断面尺寸为宽12m、高4.8m,渠底标高--5.8m,渠顶需覆土回填lm,并恢复广场绿化。暗渠东段50m的北面是一栋已建成的6层楼房,与暗渠净距5m。暗渠两侧无空地。该区域常年地下水位在一2.5m左右。 经批准的施工组织设计采用的施工方法为:暗渠西段采用双排钢板桩加横向支撑系统,双排轻型井点降水;东段50m采用双排水泥搅拌土重力式挡土墙兼挡水;机械挖土,土方外运。 项目实施前,项目经理为节省费用将水泥搅拌桩挡土墙改为悬臂式钢板桩,不设横向支撑,采用单排轻型井点降水;回填用的土方堆放在楼房北侧的狭长空地上,约需堆高5m。因工期紧迫,立即组织实施。 土方开挖至一3.5m时,发现钢板桩缝隙有渗水渗砂现象。挖N-4.5m时,楼房墙体出现裂缝。挖至~5.5m后,部分钢板桩倾覆,楼房墙体出现倾斜倾向,工程紧急停工。
分析钢板桩缝隙出现渗水渗砂的原因。
参考答案:
钢板桩出现渗水渗砂是单排降水方案不妥所造成的。因双孔暗渠宽12m,基坑宽度要在14m左右,单排轻型井点降水达不到此要求,故另一侧钢板桩会渗漏水及泥砂。
解析:
本题考察基坑支护和基坑降水的施工方法和技术要求。水泥搅拌桩挡土墙是重力支护结构的一种。它是通过搅拌桩机将水泥与土进行搅拌,形成柱状的水泥加固土(搅拌桩)。这种支护墙具有防渗和挡土的双重功能。由水泥土搅拌桩搭接而形成水泥土墙,它既具有挡土作用,又兼有隔水作用。钢板桩是板式支护结构的一种,钢板桩有平板形和波浪形两种。钢板桩之间通过锁口互相连接,形成一道连续的挡墙。钢板桩在基础施工完毕后还可拔出重复使用。轻型井点是沿基坑四周以一定间距埋入直径较细的井点管至地下含水层内,井点管的上端通过弯联管与总管相连接,利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有地下水位降至坑底以下。在施工过程中要不断地抽水,直至基础施工完毕并回填土为止。根据基坑平面的大小与深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求,轻型井点可采用单排布置、双排布置以及环形布置。