问题 问答题

背景资料: 某工程处承建西北某矿回风立井井筒工程,井筒净直径为6.0m,表土段钢筋混凝土井壁采用普通水泥、冻结法施工。完成冻结后,井筒掘砌工程于2008年11月20日正式开工,12月中旬气温骤降,为了不影响井筒正常施工,施工单位采取了添加防冻剂、用热水搅拌混凝土、延长脱模时间的专门措施。施工中施工人员一次又一次增加防冻剂,且为了减少热水搅拌时热量损失,大大减少了搅拌时间,但混凝土仍长时间不凝结,并出现粘模现象。至井深108m处井壁混凝土脱模(段高3.6m)时,约有四分之一周长的井壁混凝土因没达到初凝强度而发生塌落,导致正在模板下方准备清理模板的2名工人被砸,伤势严重。

除已采取的正确防寒措施外,还可采取哪些合理办法应对气温骤降?

答案

参考答案:

(1)提高热水温度(但不得直接浇在水泥上),保证混凝土最低入模温度不低于15℃;

(2)对砂、石料堆覆盖防雨布,避免砂、石料中冰雪团粒和污物带入混凝土;

(3)对砂、石加温,采用硅酸盐水泥;

(4)覆盖干燥的保温层或适当的加热养护措施。

解析:我国混凝土施工及验收规定,“室外日平均气温连续5天低于5℃或最低气温小于一3℃时,混凝土工程应采取冬季施工措施;并应采取气温突然下降的防冻措施,注意施工质量”。混凝土在冬季施工的主要注意事项如下:(1)在水泥选用上:应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、早强型符合硅酸盐水泥及其他早强型水泥;(2)砂石骨料中不得含有冰块,同时,要严格控制骨料中泥及泥块含量,颗粒粒径适中、级配良好;(3)混凝土配合比设计时:混凝土中水灰比不应大于0.6,在满足施工要求时,用水量越小越好,水泥最小用量不得少于300k9/m3;(4)冬季混凝土配制时宜掺用无氯盐类防冻剂,对抗冻要求较高时宜使用引气剂或引气型减水剂。但在钢筋混凝土中掺用氯盐类防冻剂时,氯盐掺量按无水状态计算不得超过水泥质量的1%;(5)混凝土拌制过程中,混凝土搅拌时间应延长,约为常温l.5倍左右;(6)混凝土振捣务必密实,捣固不良会降低抗冻性能。试验证明,表面光滑的抗冻性优于毛面或麻面结构抗冻性;(7)低温天气,"-3混凝土施工有施工缝要求时,持续施工时不宜提前对接触面进行凿毛,另外,混凝土施工时不宦向冀中抛毛石,否则会增加孔隙,降低结构抗冻性能;(8)采用加热拌和水的方法,水泥不可直接加热,保证入模温度不低于15℃;(9)拆模后的混凝土表面,应采取使其缓慢冷却的临时覆盖措施,以防产生微裂纹。对掺用防冻剂的混凝土,拆模后的混凝土表面温度与环境温度之差大于15℃时,应对混凝土采用保湿材料覆盖养护措施。根据上述要求,结合本题特点做出具体回答。

单项选择题 B型题