某公司中标承建中压A天然气直埋管线工程,管道直径DN300mm,长度1.5km,由节点①至节点⑩,其中节点⑦、⑧分别为30°的变坡点。如图所示。项目部编制了施工组织设计,内容包括工程概述、编制依据、施工安排、施工准备等。在沟槽开挖过程中,遇到地质勘查时未探明的墓穴,项目部自行组织人员、机具清除了墓穴,并进行换填级配砂石处理,导致增加了合同外的工作量。管道安装焊接完毕,依据专项方案进行清扫与试验,管道清扫由①至⑩点方向段进行,清扫过程中发现了卡球现象。
据现场专题会议要求切开⑧点处后,除发现清扫球外,还有一根撬杠。调查确认是焊工为预防撬杠丢失临时放在管腔内,但忘记取出。会议确定这次事故为质量安全事故。
项目部处理墓穴所增加的费用可否要求计量支付?说明理由。
参考答案:
项目部处理墓穴的费用不可以按要求进行计量支付,原因是施工过程中发现地质未探明的墓穴,应及时通知监理工程师和业主,由设计方来拿出处理方案,并由监理师发出变更指令,按设计变更处理,并在变更实施后14天内就变更增加的费用和工期提出变更报告,而本案例中施工方自行处理,按规定程序上是不合法合规的,不应给于计量。