[案例四]
背景
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150M处,施工用砂均取自这里。项目部拟就1号~3号排架组织流水施工,见下表。
注:表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成。
根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10d才能施工墩身。施工期间,还发生了如下事件。
事件一:由于业主大型安装设备的进场,业主委托承包人对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目,承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。
事件二:在桥梁基础开挖完成后,施工项目负责人组织施工人员、质检人员对基槽几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收,随即进入下一道工序。
事件三:施工单位准备开始墩身施工时,由于供应人的失误,将一批不合格的钢筋运到施工现场,致使墩身施工推迟10d开始,承包人拟就此向业主提出工期和费用索赔。
问颢:
事件二中,隐蔽工程的检查验收项目是否完善说明理由,并指出检查方式的错误之处。
参考答案:
(1)不完善。检查项目还应有:土质情况、地基处理。(2)还应请监理单位、建设单位、设计单位相关人员参加。
解析:
隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目,隐蔽前必须进行质量检查和验收,由施工项目负责人组织施工人员、质检人员、并请监理单位、建设单位代表参加,必要时请设计人参加,检查意见应具体明确,检查手续应及时办理,不得后补。须复验的要办法复验手续,填写复验日期并由复验人做出结论。隐蔽工程项目包括:(1)地基与基础,包括土质情况、基槽几何尺寸、标高、地基处理。(2)主体结构各部位钢筋,内容包括:钢筋品种、规格、数量、间距、接头情况及除锈、代用变更情况。(3)梁等结构物预应力筋、预留孔道的直径、位置、坡度、接头处理、孔道绑扎牢固等的情况。(4)焊接,包括焊条牌号(型号)、焊口规格、焊缝长度、高度及外观清渣等。(5)桥梁工程桥面防水层下找平层的平整度、坡度、桥头搭板位置、尺寸。(6)桥面伸缩缝埋件规格、数量及埋置位置。(7)铜管管道内外绝缘防腐。(8)雨、污水管道、混凝土管座、管带及附属构筑物隐蔽部位。(9)设备基础及水泥混凝土的配筋、尺寸、强度、表面标高。(10)光电缆的布放、预留长度、接头的物理、电气性能,电缆沟的开挖与回填及光电缆的接续。(11)接地体的埋设、引接和接地电阻、机电设备支架箱体的防锈防腐处理。