问题
判断题
RCS-901(2)A装置中,如果三相电压向量和小于8伏,而且正序电压小于0.5Un,若采用母线TV则延时1.25秒报TV断线;若采用线路TV,则当但任一相有电流动作或TWJ不动作时,延时1.26秒报断线异常信号。通过控制字来确定是采用母线TV还是线路TV。
答案
参考答案:对
解析:
题目来源:南瑞RCS901系列线路保护装置技术说明书
专业类型:继电保护
设备类型:线路
难度等级:一般
电压等级:其他
知识点:保护原理