问题
判断题
对应各单元主TA变比1200/5,600/5,的电流通道系数应分别整定为1,0.5,
答案
参考答案:对
解析:
题目来源:国电南自WMZ-41母线保护装置技术说明书
专业类型:继电保护
设备类型:母线
难度等级:中等
电压等级:其他
知识点:整定
对应各单元主TA变比1200/5,600/5,的电流通道系数应分别整定为1,0.5,
参考答案:对
解析:
题目来源:国电南自WMZ-41母线保护装置技术说明书
专业类型:继电保护
设备类型:母线
难度等级:中等
电压等级:其他
知识点:整定