问题
判断题
差动保护制动特性试验,选两个单元,A单元固定加1A电流,B单元相位与A单元相反,当B单元电流增大到4A时,保护临界动作。根据该试验结果,计算其制动系数值为0.6。
答案
参考答案:对
解析:
题目来源:国电南自WMZ-41母线保护装置技术说明书
专业类型:继电保护
设备类型:母线
难度等级:中等
电压等级:其他
知识点:整定
