问题
单项选择题
一般220KV线路保护,当开关在分闸状态,控制电源投入时,用万用表测量主保护跳闸出口压板,其上端头对地为()伏,下端头对地()伏,上下端头之间为()伏
A、+110;-110;0
B、-110;+110;0
C、+110;0;0;
答案
参考答案:C
解析:
知识点:二次回路
一般220KV线路保护,当开关在分闸状态,控制电源投入时,用万用表测量主保护跳闸出口压板,其上端头对地为()伏,下端头对地()伏,上下端头之间为()伏
A、+110;-110;0
B、-110;+110;0
C、+110;0;0;
参考答案:C
解析:
知识点:二次回路