问题 问答题

(三)

某管道安装工程项目,该管道工程属于超高层建筑管道工程,由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术要点,使得工程进展非常顺利,施工质量达到各项要求。

管道安装完毕后,对其进行了系统试验,试验时的有关实施过程如下:

(1)采用闪点为40℃的可燃液体介质对管道进行液压试验。

(2)在进行液压试验时其环境温度为20℃。

(3)在进行气压试验时,承受内压钢管的试验压力为设计压力的2.15倍。

(4)泄漏性试验合格后进行真空度试验。

问题

逐条判断关于管道试验实施过程是否正确如不正确,请改正。

答案

参考答案:

管道试验实施过程正确与否的判定:

(1)不妥。 正确做法:当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃。

(2)不妥。 正确做法:液压试验宜在环境温度5℃以上进行,当环境温度低于5℃时,应采用防冻措施。

(3)不妥。 正确做法:承受内压钢管的试验压力为设计压力的1.15倍。

(4)不妥。 正确做法:气压试验合格后进行真空度试验。

名词解释