建设在海拔2000米、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路。220kV为有效接地系统,其主接线如图:

假设图中变压器容量为240MVA,最大负荷利用小时数T=5000小时,成本电价为0.2元/kWh,主变220kV侧架空线采用铝绞线,按经济电流密度选择截面为:().

A.2×400mm2

B.2×500mm2

C.2×630mm2

D.2×800mm2

答案

参考答案:C

解析:

根据《导体与电器选择技术规定 DL/T5222-2005》图E.6,根据最大负荷利用小时数T=5000小时,成本电价为0.2元/kWh,主变220kV架空线采用铝绞线这些信息,得经济电流密度为0.46Amm2,根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》表6-3,主变回路持续工作电流为1.05倍变压器额定电流,可得在根据式8-2的又根据《导体与电器选择技术规定 DL/T5222-2005》第7.1.6条,当无合适规格导体时,导体面积可按经济电流密度计算截面的相邻下一档选取。