问题 单项选择题

题36~37:

一多层砌体房屋局部承重横墙,如题图所示,采用MU10烧结普通砖、M5砂浆砌筑:防潮层以下采用M10水泥砂浆砌筑。砌体施工质量控制等级为B级。

假定横墙增设构造柱GZ(240mm×240mm),其局部平面如题37图所示。GZ采用C25混凝土,竖向受力钢筋为412,箍筋为6@100。已知组合砖墙的稳定系数φcom=0.804,试问,砖砌体和钢筋混凝土构造柱组成的组合砖墙的轴心受压承载力,与下列()项数值最为接近。

A.914kN

B.983kN

C.983kN/m

D.914kN/m

答案

参考答案:B

解析:

由表4.2.1-3,f=1.5N/mm2,fc=11.9N/mm2,fy’=210N/mm2

砌体净截面积

An=(2200-240)×240=470400mm2 Ac=240×240=57600mm2

A’s=4×113.1=452mm2

N=φcom[fAnη(fcAc+fy’A’s)]

=0.804×[1.5×470400+0.6346×(11.9×57600+210×452)]=965.456kN

单项选择题