问题
单项选择题
某220kV变电所,所址环境温度35℃,大气污秽Ⅲ级,海拔1000m,所内的220kV设备用普通敞开式电器,户外中型布置,220kV配电装置为双母线,母线三相短路电流25kA,其中一回接线如图,最大输送功率200MVA,回答下列问题。
220kV变电所远离发电厂,220kV母线三相短路电流为25kA,220kV配电设备某一回路电流互感器的一次额定电流为1200A,请计算电流互感器的动稳定倍数应大于:().
A.53
B.38
C.21
D.14.7
答案
参考答案:B
解析:
根据《导体与电器选择技术规定 DL/T5222-2005》附录F.4.1及表F.4.1,得冲击电流
根据本规程第15.0.1条及条文说明,动稳定倍数