问题 单项选择题

题1-5 某220kV变电所,原有2台120MVA主变,主变侧电压为220/110/35kV,220kV为户外管母中型布置,管母线规格为Φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变更换为180MVA(远景按3×180MVA考虑)

变电所扩建后,35kV出线规模增加,若该35kV系统总的单相接地故障电容电流为22.2A,且允许短时单相接地运行,计算35kV中性点应选择下列哪种接线方式?()

A.35kV中性点不接地,不需装设消弧线圈

B.35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量:450kVA

C.35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量:800kVA

D.35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量:630kVA

答案

参考答案:D

解析:

根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 620-1997》第3.1.2条,可知系统应采用消弧线圈接地方式;又根据《导体与电器选择技术规定 DL/T5222-2005》第18.1.4条、式18.1.4,补偿容量为,根据18.1.6条,可知本系统应采用过补偿方式,系数K取1.35,得补偿容量,取630kVA.