问题 单项选择题

某220kV变电所,总占地面积为12000m2(其中接地网的面积为10000m2),220kV为有效接地系统,土壤电阻率为100Ω﹒m,接地短路电流为10kA,接地故障电流持续时间为2s,工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地(钢材的热稳定系数取70)。试根据上述条件计算下列各题:

在不考虑腐蚀的情况下,按热稳定计算电气设备的接地线选择下列哪种规格是较合适的?(短路的等效持续时间为1.2s)()

A.40×4mm2

B.40×6mm2

C.50×4mm2

D.50×6mm2

答案

参考答案:A

解析:

根据《交流电气装置的接地 DL/T 621-1997》附录C,C1款:根据热稳定条件,未考虑腐蚀时,接地线的最小截面应符合下式要求: