问题 单项选择题

某220kV变电所,原有2台120MVA主变,主变侧电压为220/110/35kV,220kV为户外管母中型布置,管母线规格为Φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变更换为180MVA(远景按3×180MVA考虑)

该变电所现有35kV,4组7.5MVar并联电容器,更换为2台180MVA主变后,请根据规程说明下列电容器配置中,哪项是错的。()

A.容量不满足要求,增加2组7.5MVar电容器

B.容量可以满足要求

C.容量不满足要求,更换为6组10MVar电容器

D.容量不满足要求,更换为6组15MVar电容器

答案

参考答案:B

解析:

单项选择题
单项选择题