问题 单项选择题

建设在海拔2000米、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路。220kV为有效接地系统,其主接线如图:

图中变压器中性点氧化锌避雷器持续运行电压和额定电压为哪个?()

A.持续运行电压0.13Um,额定电压为0.17Um

B.持续运行电压0.45Um,额定电压为0.57Um

C.持续运行电压0.64Um,额定电压为0.8Um

D.持续运行电压0.58Um,额定电压为0.72Um

答案

参考答案:B

解析:

根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 620-1997》第5.3.4条和表3,氧化锌避雷器持续运行电压和额定电压为0.45Um和0.57Um。