问题
单项选择题
建设在海拔2000米、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路。220kV为有效接地系统,其主接线如图:
图中变压器中性点氧化锌避雷器持续运行电压和额定电压为哪个?()
A.持续运行电压0.13Um,额定电压为0.17Um
B.持续运行电压0.45Um,额定电压为0.57Um
C.持续运行电压0.64Um,额定电压为0.8Um
D.持续运行电压0.58Um,额定电压为0.72Um
答案
参考答案:B
解析:
根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 620-1997》第5.3.4条和表3,氧化锌避雷器持续运行电压和额定电压为0.45Um和0.57Um。