问题 单项选择题

某220kV变电所,总占地面积为12000m2(其中接地网的面积为10000m2),220kV为有效接地系统,土壤电阻率为100Ω﹒m,接地短路电流为10kA,接地故障电流持续时间为2s,工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地(钢材的热稳定系数取70)。试根据上述条件计算下列各题:

计算一般情况下,变电所电气装置保护接地的接地电阻不大下列哪项数值:().

A.0.2Ω

B.0.5Ω

C.1Ω

D.2Ω

答案

参考答案:A

解析:

根据《交流电气装置的接地 DL/T 621-1997》第5.1.1条,第a)款:有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求:1)一般情况下,接地装置的接地电阻应符合下式要求